제목 답변드립니다. 등록일 2019-06-12
안녕하십니까?

1. 질문하신 것처럼 t2-t3를 적용하시려면 전체풍량으로 계산해야 합니다.

외기부하는 5000 * 0.24 * (20-14) = 7200 Kcal/h : 전체풍량으로 계산시

또는 외기부하는 1000 * 0.24 * (20-(-10) = 7200 Kcal/h : 외기풍량으로 계산시


2. 리턴덕트와 외기덕트가 병렬로 설치되어있기 때문에 덕트 저항중 큰값 하나만 적용하는 것입니다.

감사합니다.

강사 임재기