2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답
제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2019-06-16 |
---|---|---|---|
답변드립니다. A부에서 처럼 덕트를 분기하는 경우는 분기 후 덕트(18cm)를 다시 확대(25cm)하게 됩니다. 이 문제의 A부 분기부 및 분기 후 확대덕트 그림을 참고에 그려놓았습니다. 답 칸에 써넣은 A-E구간 덕트의 풍속 3.56m/s는 확대된 덕트(25x25)의 풍속입니다. 문제 풀이에서 식에 적용해야하는 풍속 V3는 분기 되자마자의 덕트(18x25)에서의 풍속 이어야 합니다. 따라서 V3=3.56m/s 아니라 4.94m/s 가 되어야 한는 것입니다. 즉 분기 되자마자의 풍속 V3 = 800/(0.18 x 0.25 x 3600) = 4.94m/s 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 |