제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2019-06-21 |
---|---|---|---|
답변드립니다. 1. 2006년 3회차 3번 문제 (1)에서 팽창탱크의 높이를 구할 때 E-F-G-H-A-B와 열교화기를 통해서 구해도 됩니다. E-D-C-B의 손실수두와 가열코일로 구하는 것보다 훨씬 복잡합니다. 2. 펌프의 양정을 구할 때 에어벤트와 팽창탱크의 높이를 제외한 이유 에에벤트 압력과 팽창탱크의 압력은 펌프 정지하고 있을 때도 걸리고 있는 압력입니다. 따라서 펌프가 작동하면서 밀어주어야 할 압력은 아닙니다. 그리고 순환배관에서의 펌프양정은 배관 및 기기의 손실수두만 있는 것입니다. 3. 2012년 1회차 8번 문제에서 코일의 전열면적 A 코일의 전열면적은 코일의 전면면적이 아닙니다. 전열면적은 열전달되는 전체 면적입니다. 즉 배관에 알루미늄 fin 이 부착되어 있는데 이 알루미늄 fin의 면적을 포함해야 하고, 또한 코일이 8열 이므로 8열 전체에 대하여 면적을 구해야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 |