제목 답변드립니다 등록일 2019-06-21
답변드립니다.

지난번 질문에 대수평균온도차에 출구공기보정계수 적용하는 것에 대한 답변이 없었네요.

한번에 답변드리지 못한 점 죄송합니다.

질문하신대로 대수평균온도차에도 적용하는 것이 맞습니다.

적용한 대수평균온도차 = (108.2-48.7)/ln(108.2/48.7) = 74.533 ≒ 74.53 ℃

열수 N = 285600/(674x1.54x74.53) = 3.69 ≒ 4열

감사합니다.