2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답
제목 | 답변 드립니다. | 등록일 | 2019-06-23 |
---|---|---|---|
답변드립니다. 1. 원통열전달식에 대하여는 교재 16p 또는 2016년6월26일 5번문제 참고를 보시면 이해 하실 수 있을 것입니다. 2. 보내주신 그림으로 볼 때 공급헤더와 환수헤더에서 나오는 배관은 응축기로 연결되면 안됩니다. 공급헤더와 환수헤더에서 나오는 배관은 냉수펌프를 거쳐서 위의 기기(취출)에 연결되어야 합니다. 응축기는 냉각수 펌프를 거쳐 냉각탑에 연결되는 것이 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 |