학습질의응답>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답

제목 답변드립니다. 등록일 2019-06-23
답변드립니다.

1. 질문 하신 것처럼 "국부저항계수" 라는 용어가 아닌 "국부저항은 직관저항의 80%로 한다"는 식으로 조건이 주어져야 맞습니다.

일반적인 표현은 k : 직관 길이에 대한 국부저항 길이의 비율, ζ : 국부저항(국부저항계수) 입니다.

이 문제에서 k : 국부저항계수 라고 했으니 문자 표기와 말이 서로 맞지 않아서 혼동이 되는 것이기도 합니다.

출제자의 세심한 배려가 필요하다도 봅니다.

2. 질문하신 것처럼 펌프의 유량은 750L/min로 하고, 양정을 구할 때는 시스템 전체에 대한 왕복길이로 구한 것은 잘못된 것입니다.

교재의 오류 입니다. 사과드립니다.

양정을 구할 때 공급 헤더와 환수헤더 사이의 길이 20m 는 빠지는 것이 맞습니다.

따라서 배관마찰손실수두 = (30 + 30 + 100) x 0.07 x1.25 = 14mAq

펌프의 양정 = 24.15 mAq 펌프축동력 = 6.708 PS 입니다.

3. 난방용량이 어떤 경우는 문맥상 실내부하를 의미할 때도 있고, 가열코일 용량일 때도 있습니다. 따라서 그때 그때 파악하는 수 밖에 없습니다.

만약 실내난방용량 이라고 한다면 실내난방부하 일 가능성이 크지만, 이문제 처럼 단순히 난방용량이라고 한다면 가열코일 용량으로 보시는 것이

타당합니다. 저로서도 더이상 어떻게 말씀드릴 수가 없는 점 양해해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

강사 임재기