제목 다변 드립니다. 등록일 2019-06-26
답변드립니다.

문제가 정확하다면 질문하신대로 증발기로 들어오는 열량이 엔탈피 h1(증발기로 들어가는 포화수 엔탈피)를 사용하는 것이 맞습니다.

그런데 어떤 책에도 문제의 그림과 같은 시스템의 흡수식 냉동기가 없다는 것입니다.

어떤 책에도 냉각수가 응축된 냉매를 냉각하는 경우가 없어서, 문제가 부정확하다는 전제하에 풀게 된 것입니다.

질문 주셔서 흡수식냉동기 전문업체에 문의한 결과 문제의 시스템 처럼 만들 수는 있으나 비용대비 효과가 없는 시스템이라서

현재는 사용되지 않고 있다고 합니다. 그러나 시스템이 잘못된 것은 아니라고 합니다.

따라서 질문하신대로 응축기에서 증발기로 드어오는 냉매의 엔탈피는 H1으로 하는 것이 맞습니다.

혹시 새로 출제되는 문제에서 만약 냉각수의 배관이 응축된 냉매를 냉각하지 않는 경우라면 기존의 교재처럼 풀이 하시면 됩니다.

2. 응축기에서 증발기로 연결되는 배관에는 팽창밸브가 설치됩니다. 문제의 그림에서는 누락되었습니다.