제목 | 답변드립니다 .. | 등록일 | 2019-07-27 |
---|---|---|---|
답변드립니다. 질문하신 것 처럼 전열량 = 현열량 + 잠열량 이므로 잠열량 = 전열량 - 현열량 으로 구해도 됩니다. 그러나 잠열량을 절대습도차로 구한 값과 약간의 차이가 날 수 있습니다. 그것은 전열량을 구할 때 사용된 엔탈피 값과 잠열량을 구할 때 사용되는 절대습도값이 소수점 까지는 정확하지 않기 때문입니다. 즉 엔탈피 h1 의 값에 대한 절대습도 X1 값이 소수점까지 정확하지 않기 때문에 생기는 오차입니다. 감사합니다. 강사 임재기. |