제목 답변 드립니다. 등록일 2019-06-28
안녕하십니까?

일전에 흡수식 냉동기 질문에 대한 답변을 다시드립니다.

흡수식냉동기 전문업체 대표와 통화했습니다.

결론은 현재 교재의 풀이가 맞다는 것입니다.

즉, 응축기에서 나온 냉매의 온도가 30℃, 엔탈는 130.2kcal/kg 이고 냉각수의 온도가 25℃ 이므로 냉매를 25℃까지 냉각한다 해도

냉각된 후의 온도는 25℃ 엔탈피는 125.2kcal/kg 이하로는 될 수 없다는 것입니다.

즉, 응축기에서 나온 냉매를 냉각수가 냉각한 후의 냉매 엔탈피는 당초의 엔탈피 보다는 낮아지겠지만 104.7kcal/kg 까지

내려가지는 않는 다는 것입니다. 증발기로 들어가는 냉매의 상태는 [냉매액(90~95%) + 증기(5~10%)] 의 혼합체 입니다.

따라서 "증발기로 들어가는 포화수의 엔탈피" 의 의미는 증발기로 들어가는 냉매(증기+ 포화수)중에서 포화수의 엔탈피가

104.7kcal/kg 라는 의미라는 것입니다.

정리합니다.

1. 냉각수로 냉각된 것러럼 보인는 "증발기로 들어가는 냉매(증기+포화수)의 엔탈피" 는 주어지지 않았으므로

응축기에서 나온 엔탈피 130.2kcal/kg 로 보아야 한다.

2."증발기로 들어가는 포화수의 엔탈피" 의 의미는 증발기로 들어가는 냉매(증기+ 포화수)중에서 포화수의 엔탈피가

104.7kcal/kg 라는 의미이다.

3. 현재는 거의 사용하지 않는 시스템이다.

4. 따라서 저의 교재의 풀이 대로 풀어야 한다. 입니다.

감사합니다.

시험 잘보셔서 좋은 결과 있으시길 빕니다.