학습질의응답>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답

제목 질문드립니다. 등록일 2019-06-27

기억이 나실지 모르겠는데 아래는 1회 유사문제로 질문 드렸던 것의 답변이였습니다.


4. 첨부 파일 2019년 1회 유사 문제 답변

축동력= (Pt x Q) /(1000 x 60 x 송풍기효율) = 200 x 100 /(1000 x 60 x 0.8) = 0.416kw 입니다.

공기동력 = (Pt x Q)/(1000 x 60) 이고, (참고:공기조화설비설계가이드북 377~378p 신치웅저 공기조화설비 386~387p)

전동기출력(소요동력)=(Pt x Q) x 여유율 /(1000 x 60 x 송풍기효율 x 전동효율) 입니다.(참고:공기조화설비설계가이드북 377~378p)

여기서 Pt : Pa(= N/m2) Q : m3/min 입니다.

감사합니다.


여기서 혹시나해서 질문 드리는데 문제의 여유율이 0.1 전동벨트 0.9 라고 조건이 있는데

소요동력시 여유율은 1.1을 곱하면 되는건가요 아니면 그대로 0.1을 곱하는것 입니까?