제목 답변드립니다. 등록일 2019-06-07
안녕하십니까?
답변드립니다.

1.06년도 9월 2번문제
질문하신 것처럼 환수관이 보일러 위로 들어가는 방향으로 배관을 하는 경우는 거의 없습니다.
보일러에서 물이 가열되면 더운 물은 상부로 올라가므로 보일러 상부에서 물을 토출하게 되는 것입니다.
따라서 보일러 상부 배관은 토출관으로 보아야 합니다.
온수순환 펌프가 보일러 토출관에 설치되는 경우가 있지만, 보일러 상부에 환수관을 연결하는 경우는 거의 없습니다.
만약 리버스리턴 배관그림을 정확히 그렸다고 해도 보일러 상부배관에 환수배관을 연결 한다면, 100점을 받지 못할 수 도 있습니다.



2.냉각수펌프와 냉수펌프의 경우는 배관내에 공기의 체류문제, 냉동기(응축기,증발기,열교환기)에서의 압력관계를 고려하여
펌프의 설치 위치를 정하면 되기 때문에 가장 효율적인 방법으로 순환펌프 위치를 정하면 됩니다.


3.순환수 펌프의 경우 결국 순환하는 거니까 실양정=0(실제 펌프가 올려준 높이)
공조기용의 경우 속도가 작으므로(2m/s이하, 보통은 1m/s 내외) 토출속도수두는 무시하는 것이 맞습니다.


그리고 공조기용의 경우라도 속도가 주어지면 출제자의 의도가 속도수두까지 구하기를 원하는 것으로 볼 수 있으므로
속도수두까지 구하는 것이 좋습니다.
(대부분의 공기조화 책에서는 속도수두를 계산하지 않지만, 시험의 경우에는 출제자의 의도에 따라야 하기때문 입니다.)

공기조화용이 아닌 펌프인 경우 유속이 어떻하다고 말씀드릴 수 없습니다. 상황에 따르기 때문입니다.
공기조화용이 아닌 경우에는 전양정에는 속도수두가 포함되어야 하므로 유속이 주어지면 속도수두 값을 계산 하시기 바랍니다.

68p의 전양정에 관하여는 강의 시간에 전양정식을 유도하면서 설명드렸습니다.
즉, 흡입측 수면과 토출구 배관 끝에 대하여 베르누이 방정식을 적용하여 전양정 식을 유도한 결과
흡입 속도수두가 아주 작기 때문에 생략된 결과라고 셜명 드렸습니다.

감사합니다.