제목 답변드립니다. 등록일 2019-06-10
답변드립니다.

1. 질문하신대로 공기 등 기체의 경우는 현열량을 GC델타T로 구하고 전열량은 G델타h로 구하는 것이 맞습니다.

그런데 물 등 액체의 경우는 액체가 증발하지 않는 한 현열량=전열량 입니다.

따라서 액체의 경우 현열량 = 전열량 = GC델타T = G델타h 가 되며, 이 문제에서는 델타T 가 주어졌으므로 델타T 로 구한 것입니다.

2. 18년 4월15일 2번에서 문부하를 구할 때

문은 내벽에 있으며, 내벽은 방위계수를 적용하지 않습니다.

왜냐하면 방위계수는 방위에 따른 바람과 햇빛의 영향을 고려한 것이기 때문입니다.

내벽에는 바람과 햇빛 영향 줄 수 없기 때문에 방위계수를 적용하지 않습니다.

방위계수를 적용하지 않으므로 서쪽문과 동쪽문을 한꺼번에 계산하게 된것입니다.


그런데 문제의 조건에서 (빨간책 ; 남쪽, 외벽,창,문,내벽)(동쪽,서쪽,창,문)으로 되어있는데 아마도 기출문제 복원과정에서 오류인것 같습니다.

즉, (남쪽 외벽, 창, 문, 내벽) 즉, (남쪽외벽,남쪽외벽의 창, 남쪽외벽의 문, 그리고 내벽)으로 주어졌을 것으로 판단됩니다.


그리고 (동쪽,서쪽,창,문)은 (동쪽,서쪽 외벽, 창, 문)으로 주어졌을 것으로 판단됩니다.

즉, (동쪽,서쪽 외벽, 창, 문) 즉, (동쪽외벽,서쪽외벽,동쪽외벽의 창,서쪽외벽의 창, 동쪽외벽의 문,서쪽외벽의 문)으로 보아야 합니다.


방위계수에 대한 문제의 조건이 혼동을 일으킬 수 있게 출제가 된것이 안타깝습니다.


감사합니다.