답변드립니다.

1. 저단측의 경우도 아무것도 주어지지 않았다면 압축효율을 이용해 실제 압축기 배출량을 계산하여야 합니다.

그런데 실제 증발열량이 15RT로 주어졌기 때문에 15RT에 해당하는 냉매를 저단 압축기가 배출해야만 합니다.

따라서 압축효율을 적용할 필요가 없는 것입니다.

2. 2단 압축 1단 팽창의 문제에서 뿐만 아니라 1단 압축이나 2단 압축 2단 팽창의 경우에도

압축기의 압축효율이 주어졌을 때 같은 방법으로 실제 피스톤 배출량을 구하면 됩니다.

3. 소요동력을 구할경우 압축효율을 이용해 실제 피스톤 배출량을 구하면 압축효율이 2번 적용되는 오류를 범하게 되는 것입니다.

따라서 소요동력을 구할때 냉매량이 압축효율이 적용된 실제 냉매량이기 때문에 압축후의 엔탈피는 압축효율이 적용되기 전의 엔탈피를

적용해야 합니다.

감사합니다.