제목 답변드립니다. 등록일 2019-06-19
답변드립니다.

1. 30~60mmaq/m 범위안에서 80A와 관이 있는데 궂이 90A 관을 선택할 필요는 없는 것입니다.

80A 관이 적정한데 그 보다 큰 관을 선택 한다면 적정하지 않은 관을 선택하는 결과이기 때문입니다.

채점관 입장에서 보면 오답으로 처리할 가능성이 큽니다.


2.그리고 2단 압축 1단 팽창 냉동장치에서 p-h 선도를 그릴 때

응축기에서 나오는 점을 포화액선 또는 과냉액 어느것으로 표시해도 됩니다. 그런데

출제된 문제의 그림을 보면 과냉각액으로 표시하는 경우가 많으므로 과냉각액으로 표시하시기 바랍니다.

감사합니다.