제목 | 다변드립니다. | 등록일 | 2018-09-18 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 유량 330L/min 과 30mmAq/m 가 만나는 점의 관경은 2.5B ~ 3B 사이의 값입니다. 그런데 배관은 공장에서 제작된 기성품을 사용해야 하기 때문에 3B를 선택하게 되는 것입니다. 만약 2.5B를 선택하면 유량 330L/min을 감당할 수 없기 때문에 3B를 선택하는 것이며 덕트와 달리 배관은 2.5B ~ 3B 사이의 배관을 만들지 않기 때문에 3B를 선택하는 것입니다. 280L/min, 180L/min , 120L/min 도 같은 방법으로 관경을 결정하면 됩니다. 감사합니다. 열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다. 강사 임재기 |