제목 | 16년 4월 7번 문제 | 등록일 | 2018-09-17 |
---|---|---|---|
16년 4월 7번 문제 기존엔 외기와 리턴공기가 만나는 지점인 4점을 구할때 3등분 해서 외기를 2/3 , 리턴공기를 1/3 이 부여된 지점이 4점이다 라고 하셨는데 16년 4월 7번 문제에선 외기를 25%를 주고 리턴공기를 75%를 주네요, 계산값이 27.75도씨가 나오는데 그림에는 리턴공기가 25%를 주는데 왜 문제 풀이에선 리턴공기가 75%가 주어지는지 이유를 알고싶습니다. 또 두번째로 송풍량을 구하는 다음 문제에서 비체적 0.83 으로 답을 구하라고 되어있는데 감마큐 씨피 델타 티 = 1/v 큐 씨피 델타 티로 나와있습니다 밀도의 역수가 당연히 비체적으로 알고있었는데 갑자기 밀도에 중력값을 곱한 감마(비중량) 가 나온 이유는 뭔가요? 비중량은 엄밀히 말하면 1/v이 아니라 W/v 인데 문제가 틀린건지 제가 이해를 못한건지 궁금합니다 .. 세번째로는 조명 발생열량을 구할때 W 값에서 면적을 6x6으로 m제곱 값으로 구하는데 인체발생열량은 왜 면적이 아니라 길이만큼인 6 만을 곱하는지 궁금합니다 ... . 고맙습니다. |