(2)다음 부하계산을 하시오.

3.문을 통한부하
qd=k.A.Dt.k
=3.4*(1.5*2*2)*(25-5)*1.0=408kcal/h
--------------------------------------------------------
--> 문을통한 부하는 서쪽과 남쪽 2곳인데 합해서 한번에 구하셨지만 저는 나눠서 계산해야 할것같습니다.
남쪽 문 방위계수:1.0
서쪽 문 방위계수:1.05

서쪽문: qdw:3.4*(1.5*2)*(25-5)*1.05=214.2kcal/h
남쪽문: qds:3.4*(1.5*2)*(25-5)*1.0=204kcal/h

qd=qdw+qds=214.2+204=418.2kcal/h

수고하세요.