제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2019-06-15 |
---|---|---|---|
답변드립니다. 1.질문하신대로 코일부하를 먼저 구한 다음 t4를 구하셔도 됩니다. 다만 난방부하를 이용하면 더 쉽게 구할 수 있기 때문에 t4점과 t1점으로 구한 것입니다. 2. 풀이의 그림에서 b : 코일유효길이 P : 피치 입니다 3. 이 문제에서 여유율은 전양정에 대한 것이라고 판단됩니다. 축동력을 구할 때는 수동력에 펌프 효율만 적용하면 되고, 모타동력(전동기출력)을 구할 때는 축동력에 전동효율과 여유율(안전율)을 적용하여 구합니다. 그런데 이 문제의 경우 모타동력(전동기출력)을 구하라고 하지 않았는데 여유율(안전율)이 주어졌다는 것은 전양정에 여유율을 적용하라는 의미로 볼 수 밖에 없습니다. 그리고 여유율(안전율)이라는 용어가 꼭 모타동력(전동기출력)을 구할 때만 사용하는 용어라고 볼 수도 없습니다. 따라서 이 문제에서 여유율(안전율)은 전양정을 구할 때 적용하는 것이 맞다고 판단됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 |