제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2019-06-05 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 풀이의 p-h선도를 보시면 이해하시겠지만 일반 냉동장치에서는 팽창밸브 출구점이 증발기 입구점입니다. 여기서도 증발열량 = 전체냉매량(냉매액+냉매증기) x (h1-h6) 즉, Qe = GL x (h1-h6) 또는 증발열량 = 팽창밸브 통과한 냉매중에서 냉매액량 x (h1-h7) 입니다. 팽창밸브 통과후 증발기로 들어가는 냉매액량 = GL x (h1-h6)/(h1-h7) 이며 따라서 증발열량 Qe = [GL x (h1-h6)/(h1-h7)] x (h1-h7) = GL x (h1-h6) 이 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 |