제목 답변드립니다. 등록일 2019-05-30
안녕하십니까?

답변드립니다.

답변1.액순환펌프 시스템 증발열량(2002년9월 2번)
140p와 같이 액순환 펌프가 있는 경우 7점에서 나오는 냉매의 상태가 순간적으로는 액+증기 상태 이지만
1사이클을 이루는 일정 시간동안을 기준으로 하면 결국 7점의 액+증기의 냉매 중 액냉매는 다시 증발기로 들어가서 1사이클을 이루는 일정 시간동안에 모두 증발하여 8점이 됩니다. 결국 1사이클을 기준으로 한다면 증발열량은 h6-h8 또는 h4-h8이 되는 것입니다.
다시 말씀드리면
1시간 동안 압축기에서 1kg의 냉매를 보낸다면 결국 증발기에서도 1시간 동안 1kg의 냉매가 증발하게 되는 것인데
문제의 그림은 액펌프에서 증발량의 약 5배의 냉매를 증발기에 순환시키기 때문에 일시적으로 7점의 상태가 액+증기 가 되는 것을 나타낸 것입니다.
그러나 결국 액냉매는 다시 증발기로 들어가서 1시간이 지나면 1kg의 냉매가 증발기에서 모두 증발한 것과 같은 결과가 나옵니다.
따라서 1시간 동안을 기준으로 보면 증발량은 h6-h8 또는 h4-h8이 되는 것입니다.
그래서 문제에서처럼 증발기 출구점을 7점으로 그려놓았지만 증발량을 구할 때는 h6-h8 또는 h4-h8로 구하는 모순을 보이는 것입니다.
제 생각은 1시간 동안을 기준으로 몰리엘 선도를 그려야 한다고 생각하며, 7점은 8점까지 연장해서 그려야 한다는 것이 저의 생각입니다.
그러나 냉동공조기술(한국냉동공조협회 출판) 등 책에서 문제의 몰리엘선도 처럼 그리고 있어서 저로서도 난감합니다.

답변2. 이문제는 혼합상대습도도 물질평형식으로 구할 수 있다고 보고 문제를 출제한 것으로 생각됩니다.
따라서 공기선도가 주어지지 않았을 것입니다. 감독관에게 질문하셔서 확인하신 후 문제를 푸시는 것이 좋습니다.

답변3. 문제의 그림을 보시면 펌프에 연결된 배관에는 냉각코일 3개만 있습니다. 따라서 냉각코일 3개의 유량만 펌프가 감당하면 됩니다.

답변4. 송풍기 토출측 동압이라하면 송풍기 토출측 처음의 동압입니다. 말단 취출구의 동압이 아닙니다.
여기서는 송풍기 토출측 주덕트의 풍속에대한 동압입니다.

답변5. 펌프 입구 A점의 압력은 E점의 압력이 2mAq로 정해젔으르모 E점부터 부터 시작하여 실양정은 더해주고 마찰손실은 빼주면 됩니다.

답변6. 이문제에서 말하는 코일의 길이는 냉각기(냉각코일)의 길이 이므로 코일의 열수가 주어지지 않아도 구할 수 있습니다.
문제에서의 조건은 실제 공조기 제조업체의 냉각코일 제조 조건과 같았고 동일한 규격의 냉각코일인 것을 확인 했습니다.
참고로 코일의길이를 동관을 펼처놓은 길이로 착각 할 수 있는데 동관을 펼처놓은 길이가 아닙니다.

답변7. 문제에서 몰리엘선도상에 냉동사이클을 그리라고 되어있으니 당연히 별도로 주어집니다.

답변8. 이문제에서 브라인냉각기는 냉매가 증발하면서 브라인을 냉각하는 형태이며, 일반적으로 냉매는 관 외부에서 증발하고
브라인은 펌프에 펌프에 의해서 관내부로 흐르게 됩니다. 질문하신 것처럼 반대의 경우도 있을 수 있지만 일반적인 형태가 그렇다는 것입니다.
따라서 의심나는 것은 감독관에게 질문하셔서 확인하시거나 동료 수험생들과 같은 형태로 문제를 푸시는 것이 좋습니다.

답변9. 분기부에서 덕트를 풍량비율로 나눈 것은 교재에서도 말했듯이 특별한 언급이 없기 때문입니다.
그리고 X값식 적용과, 직선보간법이 틀리다는 질문은 질문요지가 어떤내용인지 이해하지 못했습니다.
다시 질문주시면 성실히 답변드리겠습니다.
저의 교재에 X값을 구하는 식을 적용한 과정과 직선보간법으로 구한다고 기술되어있습니다.

답변10.곡관저항중 맨끝 부분은 덕트에 취출구를 부착한 형상으로 본 것이며, 문제에서도 곡관저항값이 주어지지 않았습니다.
만약 문제에서 곡관저항값이 주어졌거나, 덕트의 길이가 길게 그려졌다면 곡관저항을 구해야 합니다.

답변11. 이번 문제는 만액식 증발기에는 액순환펌프가 없습니다. 증발열량 계산에 대하여 답변드립니다.
몰리엘 선도를 보시면 팽창밸브에서 나온 6점은 전체 중에서 6-7 길이 만큼은 냉매 증기이고 6-1 길이 만큼은 냉매액 입니다.
팽창밸브에서 나온 냉매증기는 증발기를 거치지 않고 바로 압축기로 가고, 6-1길이 만큼의 냉매액 만 증발기로 보내져서 증발 하게됩니다.
증발과정은 7-1 이지만 증발하는 냉매량은 전체길이 중에서 6-1에 해당하는 길이 만큼 이라는 것입니다.
그래서 냉동능력 = 팽창밸브 통과후 냉매액량 x (h1 - h7) = 총냉매량 x (h1 - h6) 입니다.
팽창밸브 통과후 냉매액량 = 총냉매량 x (h1-h6)/(h1-h7) 이기 때문입니다

답변12. 문제의 조건 3번째에 조명은 바닥면적당 20W/m2, 1kcal/Wh 라고 주어졌습니다.
즉 조명 1W=1kcal/h 라고 주어졌기 때문에 적용한 것입니다

답변13. 문제의 조건 6에서 조명부하는 아예 20kcal/m2.h 로 주어졌기 때문에 적용한 것입니다.

답변14.일반적으로 냉방부하 라고 하면 실내 냉방부하를 의미합니다.
284p의 경우는 문제에서 이미 실내 냉방부하인 현열량과 잠열량이 주어졌기 때문에 문제에서 구하라고 하는 냉방부하는
냉각코일부하를 의미한다고 본 것입니다. 문제를 정확하게 출제할려면 냉각코일 부하를 구하라고 했어야 합니다.
따라서 이런 경우는 감독관에게 질문하셔서 확인 한 후 문제를 푸시는 것이 좋습니다.

감사합니다.

한번에 많은 질문을 올리시는 것 보다 질문 있을 때마다 올려 주시면 성실히 답변드리겠습니다
그래야 충분한 답변을 드릴 수 있습니다.

강사 임재기