제목 답변드립니다 등록일 2019-05-21
안녕하십니까?

답변드립니다

B-C-D 구간 유량은 272.73L/min 이며 마찰손실수두 그래프에서

유량 272.73L/min , 마찰손실 30~60mmAq/m 사이에서 배관을 찾으면 배관경은 65A 입니다.

참고로, 배관경은 그래프에서 표시된 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 90A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A 중에서

선택해야 합니다.

위 배관경 이외의 것은 제작되지 않는 것이므로 선택할 수 없습니다. 즉, 70A 관은 공장에서 제작되지 않으므로 선택할 수 없는 것입니다.

유량 272.73L/min 와 배관경은 65A 가 만나는 점에서 수직방향 아래로 내려가서 마찰손실을 읽으면 42mmAq/m(=0.042mAq/m) 를 읽을 수

있습니다.

마찰손실 42mmAq/m(=0.042mAq/m) 값은 앍는 사람마다 약간의 차이는 있을 수 있습니다.

감사합니다.