2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답
제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2019-04-11 |
---|---|---|---|
답변드립니다. 제가 가지고 있는 책 2권(신치웅저 공기조화설비 339p , 공기조화설비설계가이드북 329p)에서는 코일의 열수 구할 때 산술평균온도차로 구했는데 보정계수를 적용하지 않았습니다. 따라서 저의 교재에서도 대수평균온도차를 구할 때 보정계수를 적용하지 않았습니다. 참고로 질문하신 것 처럼 보정계수 만큼 공기의 입출구 온도차가 커졌으므로 대수평균온도차를 구할 때도 보정계수를 적용하면 대수평균온도차는 (108.2-48.7)/ln(108.2/48.7)=74.53 이되며, 코일의 열수를 계산하면 보정계수를 적용하지 않았을 때와 똑 같이 4열이 나옵니다. 감사합니다. 강사 임재기 |