제목 답변드립니다. 등록일 2019-04-11

답변드립니다.

제가 가지고 있는 책 2권(신치웅저 공기조화설비 339p , 공기조화설비설계가이드북 329p)에서는

코일의 열수 구할 때 산술평균온도차로 구했는데 보정계수를 적용하지 않았습니다.

따라서 저의 교재에서도 대수평균온도차를 구할 때 보정계수를 적용하지 않았습니다.

참고로 질문하신 것 처럼 보정계수 만큼 공기의 입출구 온도차가 커졌으므로 대수평균온도차를 구할 때도 보정계수를 적용하면

대수평균온도차는 (108.2-48.7)/ln(108.2/48.7)=74.53 이되며,

코일의 열수를 계산하면 보정계수를 적용하지 않았을 때와 똑 같이 4열이 나옵니다.

감사합니다.

강사 임재기