제목 답변드립니다. 등록일 2019-04-05
답변드립니다.

냉매량을 구하는 것과 냉동능력을 구하는 것은 별개입니다.cp

냉매량 G = Vx체적효율/v 여기서 V는 피스톤토출량이며 v는 압축기입구냉매 비체적 입니다.

만약에 압축기 입구점이 질문하신 것처럼 6점이라면 6점의 비체적을 대입하는 것이 맞겠지만

이 문제의 경우 압축기 입구점은 1점이기 때문에 1점의 비체적으로 나눈것입니다.

정리합니다.

냉동능력 과 압축기토출량으로 냉매순환량을 구하는 것은 별개 입니다.

여기서 압축기 입구점이 1점이기 때문에 1점의 비체적으로 나눠준 것입니다.

만약에 열교환기가 없다면 압축기 입구점은 6점이 되겠지요. 그런 경우에는 6점의 비체적으로 나눠주면 됩니다.

감사합니다.

강사 임재기