답변드립니다.

1.올리신 그림의 압축기는 콤파운드 압축기라고 하는 것으로 압축기 1대의 여러 기통을 반으로 나누어 절반은 저압측 압축기로 사용하고

나머지 절반은 고압측 압축기로 사용하게 되는 압축기 입니다.

2. 액순한방식의 경우는 저압측에 액을 저장해놓는 저압수액기가 있어야 합니다. 증발기에서 증발하지 못한 액냉매를 저압수액기로 보내고

여기서 다시 증발기로 보내어 증발시킴니다. 그래서완전히 증발한 냉매만 고압측 압축기로 보내는 역할을 하게 됩니다.

3. 중간냉각기와 저압수액기 하단의 밸브는 드레인밸브입니다.

4.유량조절밸브는 증발기로 보내지는 냉매액의 량을 조절하는 밸브로서 적당량을 증발기로 보내기 위한 조절밸브 입니다.

부하가 감소하면 냉매 보내는 량을 감소시킬 수 있지만, 원칙적으로는 너무많은 냉매가 증발기고 들어가지 않도록 조절합니다.

감사합니다.