제목 답변드립니다. 등록일 2019-04-03
안녕하십니까?

답변드립니다.

각실로 보내지는 냉수는 각실의 전열부하(현열부하+잠열부하)를 감당해야 하는 것입니다.

따라서 전열부하를 이용한 것입니다. 그리고 여기서 구한 것은 풍량이 아니라 냉각수 유량을 구한 것입니다.

다시 말씀드립니다. 풍량을 구하는 것과 냉각수유량을 구하는 것은 다릅니다.

각실의 공기온도를 낮추기위한 현열부하와, 각실의 습도를 낮추기위한 잠열부하를 냉수가 모두 감당해야 하는 것입니다.

즉 냉수가 온도차 5℃ 상승하는 동안 공기는 현열부하만큼 온도가 떨어지고, 공기속의 습도도 잠열부하만큼 떨어지게 되는 것입니다.

여기서 만약, 냉수의 온도차가 아닌 공기의 온도차가 주어지고 풍량을 구해야 한다면 현열부하만 가지고 풍량을 구해야 합니다.

질문주실때 몇년도 몇회 몇번 문제인지 알려주시면 제가 쉽게 찾을 수 있겠습니다.

감사합니다.