제목 답변드립니다. 등록일 2019-06-20
답변드립니다.

외기부하 = 냉각코일냉각열량 - 실내부하 입니다.

냉각코일냉각열량 = 총송풍량 G x (h3 -h4)

실내부하 = 총송풍량 G x (h1 - h4)

따라서

외기부하 = 총송풍량 G x (h3 -h4) - 총송풍량 G x (h1 - h4) 이식을 정리하면

= 총송풍량 G x (h3 - h1) 이됩니다.


그리고 외기부하를 외기량으로 계산해도 됩니다.

외기부하 = 외기량 x (최초 외기엔탈피 - 최종 외기엔탈피) 즉,

= 외기량 x (h2 -h1) 입니다.

감사합니다.