제목 답변드립니다. 등록일 2019-03-20
안녕하십니까?

답변드립니다.

1.정확히 말씀드리면

공기량을 구할 때도 전열부하 또는 현열부하로 둘다 풍량 계산이 가능합니다.

다만 전열부하로 계산 할때는 엔탈피차를 이용하고 현열부하로 계산할 때는 온도차를 이용하는데

원칙적으로는 엔탈피로 구한 풍량과 온도차로 구한 풍량이 똑 같아야 합니다. 그러나

건구온도에 해당하는 엔탈피값이 소수점 이하까지 정확하지 않기 때문에 전열로 계산한 풍량과 현열로 계산한 풍량이 많은 차이가 나게됩니다.

따라서 가능하면 온도차를 이용한 현열부하로 송풍량을 계산합니다.(결국 현열부하로 계산하는 것이 일반화 되어있습니다.)


2. 2017년 4월 16일 시험 문제 1번의 경우 각실로 보내지는 냉수는 각실의 현열부하와 잠열부하 모두를 감당해야 합니다.

즉 냉수가 각실의 공조기 냉각코일로 보내져서 공기를 냉각 감습시키게 될 것입니다. 즉 공기의 현열과 잠열을 감소시킬 것입니다.

그런데 보내진 냉수는 냉각코일에서 온도만 변합니다.(예, 냉각코일에 7℃로 들어가서 12℃로 나옵니다. 온도차=5℃)

따라서 물의 유량 G를 구할때는 전열(현열+잠열)부하로 계산해야하는 것입니다.

감사합니다.