제목 답변드립니다. 등록일 2019-01-10
안녕하십니까?

답변드립니다.

증발온도가 낮아지고 응축온도가 일정한 경우와 유사한 결과 입니다.

이 경우 증발온도가 낮아지면 응축기에서 방출할 방열량이 많아져야 합니다.

따라서 응축기에서 충분히 응축되지 못하거나 충분히 과냉각 되지 못하는 경우가 생기게 됩니다.

충분히 과냉각 되지 못한 냉매액은 배관을 통과하면서 마찰손실에 의해 압력이 낮아지고

압력이 증발압력까지 낮아지면 증발기가 아닌 배관에서 증발 할 수 있게 되는데 이것이 플래쉬 가스인 것입니다.

질문자 께서 말씀하신(증발온도가 너무 낮아지게되면 응축기 부분에서도 온도가 너무 높아져 응축이 안된다는 말과 동일한 의미로 해석되는건가요?)

내용도 같은 의미 입니다.

감사 합니다.

열심히 하셔서 꼭 합격하시길 바랍니다.