제목 답변드립니다. 등록일 2018-10-03
안녕하십니까?

답변드립니다.

Q = G.Cp(T1-T2) 공식은 현열량 만을 계산할 때 사용합니다. 그래서 교재를 보시면 G.Cp(T1-T2)는 qs 로 표기합니다.

Q = G(h1-h2) 공식은 전열량을 계산할 때 사용합니다. 교재에서는 G(h1-h2)는 qt 로 표기합니다.

질문하신 문제의 경우 공기가 건구온도와 습구온도(습도변화) 모두 변하였기 때문에

온도차로 구한 21600 x 0.24 x (32-20) = 62208kcal/h 는 현열량의 변화입니다.

엔탈피차로 구한 21600 x (20.1-12.2)= 170640kcal/h 는 전열량의 변화입니다.

냉각수의 경우는 현열변화와 전열변화가 같기 때문에 온도차로 구한 것과 엔탈피차로 구한 값이 같습니다.

그리고 문제에서 냉각수가 빼앗긴 열량은 공기의 전열량 증가와 같아야 합니다.

따라서 공기의 열량은 전열량으로 계산하여야 합니다.

다시 정리합니다.

qs = G.Cp(T1-T2) 공식은 현열량 만을 계산할 때 사용합니다.

qt = G(h1-h2) 공식은 전열량을 계산할 때 사용합니다.

감사합니다.