제목 | [RE] 질문드립니다. | 등록일 | 2018-09-19 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 몰리엘 선도를 보시면 팽창밸브에서 나온 6점은 전체 중에서 6-7 길이 만큼은 냉매 증기이고 6-1 길이 만큼은 냉매액 입니다. 팽창밸브에서 나온 냉매증기는 증발기를 거치지 않고 바로 압축기로 가고, 6-1길이 만큼의 냉매액 만 증발기로 보내져서 증발 하게됩니다. 증발과정은 7-1 이지만 증발하는 냉매량은 전체길이 중에서 6-1에 해당하는 길이 만큼 이라는 것입니다. 그래서 냉동능력 = 팽창밸브 통과후 냉매액량 x (h1 - h7) = 총냉매량 x (h1 - h6) 입니다. 팽창밸브 통과후 냉매액량 = 총냉매량 x (h1-h6)/(h1-h7) 이기 때문입니다 감사합니다. 강사 임재기 |