제목 | 답변드립니다. | 등록일 | 2018-09-18 |
---|---|---|---|
안녕하십니까? 답변드립니다. 1. 혼합온도 구할때 외기량과 환기(리턴)량의 비율은 문제의 주어진 조건에 따라 결정되는 것입니다. 임의로 1/3로 하는 것이 아닙니다. 16.4.17 일 시행 7번문제의 조건에 외기량은 급기풍량의 25%로 하라고 되어있기 때문에 25%를 적용한 것입니다. 2. 비체적의 단위는 질량단위와 중력단위 둘다 사용할 수 있습니다.(교재 11p 참고) 즉 비체적 = 체적/질량 또는 비체적 = 체적/중량 이렇게 질량단위와 중력단위로 쓸수 있는 것입니다. 그리고 지구에서는 질량 1kg = 중량 1kgf 이기때문에 비체적 0.83값은 질량다위 중량단위 모도 0.83 입니다. 3. 3번째 질문은 16.4.17 시행 8번문제 질문 인것으로 판단됩니다. 문제의 조건에서 조명부하는 바닥 면적당 20W/m2 으로 주어졌기 때문에 바닥면적을 곱해 준 것이며 인체 부하는 발열량이 사람 1인당 열량으로 주어졌고, 인원이 6인 이라고 주어졌기 때문에 6을 곱한 것입니다. 문제의 조건을 정확히 확인하시는 것이 중요합니다. 감사합니다. 열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다. 강사 임재기 |